《三菱PLC与台达VFD-L变频器通讯(RS485)》 作者:waley ,2007/6/13 17:19:51 发表于:《 PLC 》 共有1人回复,8575次点击 加为好友 |
||||
对象: ① 三菱PLC:FX1N + FX1N-485-BD ② 台达VFD-L变频器(或三川SE系列变频器,内部参数一样,可能是仿台达的,价格比台达的便宜) 两者之间通过电话线连接,变频器的RS-485接口和电话机的接口一样,只是三菱的通讯板FX1N-485-BD的接线要麻烦一点,要把发送和接收的端子正极和正极,负极和负极连起来,变成两根线接至变频器。 三菱PLC的设置 三菱FX系列PLC在进行无协议通讯(RS指令)时需要对通讯格式(D8120)进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后,需关掉PLC的电源后重启,设置才能生效。
可以对D8120设置如下:
RS485
0000 1100 1000 1110
0 C 8 E
即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
对RS指令的使用,详见三菱PLC通讯手册,或E-mail:13916946579@sh-huige.com索取! 变频器的通讯参数如下:
|
||||