功能码

名称

设定范围

出厂值

属性

F0 基本功能

F0-00

控制模式

0:无PG矢量控制(SVC

1:有PG矢量控制(FVC)

2VF控制方式

2

F0-01

命令源选择

0:面板命令通道(LED灭)
1
:端子命令通道(LED亮)
2
:通信命令通道(LED闪)

0

F0-02

频率指令单位

10.1Hz;  20.01Hz

2

F0-03

最大操作频率

50.00Hz320.00Hz(频率单位:0.01Hz)
50.0Hz
3200.0Hz (频率单位:0.1Hz)

50.00Hz

F0-04

上限频率源

0F0-05

1AI1
2
AI2
3
AI3
4
PLUSE
5
:通迅给定

0

F0-05

上限频率

下限频率 最大频率

50.00Hz

F0-06

上限频率偏置

0.00Hz~最大频率

0

F0-07

下限频率

0.00Hz~上限频率

0

F0-08

预置频率

0.00Hz~最大频率

50.00Hz

F0-09

运行时UP/DOWN基准

0:运行频率;  1:设定频率

0

F0-10

主频率源X选择

0:数字设定UPDOWN调节(掉电不记忆)
1
:数字设定UPDOWN调节(掉电记忆)
2
AI1
3
AI2
4
AI3
5
PULSE脉冲设定
6
:多段速
7
PLC
8
PID
9
:通讯给定
10
:键盘电位器

10

F0-11

辅助频率源Y选择

0:数字设定UPDOWN调节(掉电不记忆)
1
:数字设定UPDOWN调节(掉电记忆)
2
AI1
3
AI2
4
AI3
5
PULSE脉冲设定
6
:多段速
7
PLC
8
PID
9
:通讯给定
10
:键盘电位器

1

F0-12

辅助频率源Y范围选择

0:相对于最大频率
1
:相对于频率源X

0

F0-13

辅助频率源Y范围

0% 150%

100%

F0-14

频率源选择

个位:频率源选择:
    0
:主频率源X;
    1
:主辅运算结果(由十位决定)
    2
:主频率源X与辅助频率源Y切换
    3
:主频率源X与主辅运算结果切换
    4:
辅助频率源Y与主辅运算结果切换
十位:频率源主辅运算关系:
    0
X+Y
    1
X-Y
    2:
Max (X,Y)
    3: Min (X,Y)

00

F0-15

叠加时辅助频率源偏置

0.00Hz 最大频率

000.0

F0-16

命令源捆绑频率源

个位:操作面板命令绑定频率源选择
    0
:无绑定
    1
:数字设定频率
    2
AI1
    3
AI2
    4
AI3
    5
PULSE脉冲设定
    6
:多段速
    7
:简易PLC
    8
PID
    9
:通讯给定
十位:端子命令绑定频率源选择
百位:通讯命令绑定频率源选择
千位:自动运行绑定频率源选择

0000

F0-17

频率停机记忆选择

0-停机不记忆;      1-停机记忆

1

F0-18

加减速方式

0-直线加减速
1-S
曲线方式A
2-S
曲线方式B

0

F0-19

加减速时间单位

01s;  10.1s;  20.01s

1

F0-20

加速时间1

0.01s65000s

机型确定

F0-21

减速时间1

0.01s65000s

机型确定

F0-22

加速时间2

0.01s65000s

机型确定

F0-23

减速时间2

0.01s65000s

机型确定

F0-24

加速时间3

0.01s65000s

机型确定

F0-25

减速时间3

0.01s65000s

机型确定

F0-26

加速时间4

0.01s65000s

机型确定

F0-27

减速时间4

0.01s65000s

机型确定

F0-28

S曲线开始段时间比例

0.0% 50.0%

30.0%

F0-29

S曲线结束段时间比例

0.0% 50.0%

30.0%

F0-30

加速时间1与加速时间2切换频率点

0.00Hz~最大频率

0.00Hz

F0-31

减速时间1与减速时间2切换频率点

0.00Hz~最大频率

0.00Hz

F0-32

加减速时间基准频率

0最大频率(F0-03

1:设定频率

2100Hz

0

F1 启停功能

F1-00

启动方式

0:直接启动

1:速度跟踪再启动

2:预励磁启动

0

F1-01

转速追踪方式

0:从停机频率开始

1:从零速开始

2:从最大频率开始

0

F1-02

转速追踪快慢

1100

20

F1-03

启动频率

0.00Hz10.00Hz

0.00Hz

F1-04

启动频率保持时间

0.0s100.0s

0.0s

F1-05

启动直流制动/预励磁电流

0%100%

0%

F1-06

启动直流制动/预励磁时间

0.0100.0s

0.0s

F1-07

停机方式

0:减速停机

1:自由停机

0

F1-08

停机直流制动开始频率

0.00Hz~最大频率

0.00Hz

F1-09

停机直流制动等待时间

0.0s100.0s

0.0s

F1-10

停机直流制动电流

0%100%

0%

F1-11

停机直流制动时间

0.0s100.0s

0.0s

F1-12

反转控制使能

0:使能;  1:禁止

0

F1-13

正反转切换死区时间

0.0s100.0s

0.0s

F1-14

运行方向

0:方向一致
1
:方向相反

0

F1-15

设定频率低于下限频率动作

0:以下限频率运行
1
:停机
2
:零速运行

0

F1-16

端子点动优先选择

0:无效;  1:有效

0

F2 数字输入功能

F2-00

DI1功能选择

0:无功能

1:正转运行FWD或运行命令

2:反转运行REV或正反运行方向

3:三线式运行控制

4:正转点动(FJOG

5:反转点动(RJOG

6:多段指令端子1

7:多段指令端子2

8:多段指令端子3

9:多段指令端子4

10:端子UP

11:端子DOWN

12UP/DOWN设定清零(端子、键盘)
13
:加减速时间选择端子 1

14:加减速时间选择端子 2

15:频率源切换

16:频率源X与预置频率切换

17:频率源Y与预置频率切换

18:运行命令切换端子

19:控制命令切换端子

20:速度/转矩控制切换

21:转矩控制禁止

22PID暂停

23PID积分暂停

24PID作用方向取反

25PID参数切换

26PLC状态复位

27:摆频暂停

28:计数器输入

29:计数器复位

30:长度计数输入

31:长度复位

32:脉冲频率输入(仅HDI有效)

33:频率修改使能

34:加减速禁止

35:(保留)

36:(保留)

37:故障复位(RESET

38:外部故障常开输入

39:外部故障常闭输入

40:用户自定义故障1

41:用户自定义故障2

42:运行暂停

43:自由停车

44:紧急停车

45:外部停车端子1

46:外部停车端子2

47 立即直流制动

48:减速直流制动

49:本次运行时间清零

1

F2-01

DI2功能选择

2

F2-02

DI3功能选择

6

F2-03

DI4功能选择

7

F2-04

HDI/ DI5功能选择

32

F2-05

DI6功能选择(扩展)

00

F2-06

DI7功能选择(扩展)

00

F2-07

DI8功能选择(扩展)

00

F2-08

DI9功能选择(扩展)

00

F2-09

DI10功能选择(扩展)

00

F2-10

DI端子滤波时间

0.000s1.000s

0.010s

F2-11

端子命令方式

0:两线式1
1
:两线式2
2
:三线式1
3
:三线式2

0

F2-12

UP/DOWN变化率(端子)

0.001Hz/s 65.535Hz/s

1.000Hz/s

F2-13

DI1开通延时

0.0s3000.0s

0.0s

F2-14

DI1关断延时

0.0s3000.0s

0.0s

F2-15

DI2开通延时

0.0s3000.0s

0.0s

F2-16

DI2关断延时

0.0s3000.0s

0.0s

F2-17

DI3开通延时

0.0s3000.0s

0.0s

F2-18

DI3关断延时

0.0s3000.0s

0.0s

F2-19

DI逻辑选择状态字1

0-低有效;1-高有效:
个位:DI1
十位:DI2
百位:DI3
千位:DI4
万位:DI5

00000

F2-20

DI逻辑选择状态字2

0-低有效;1-高有效:
个位:DI6
十位:DI7
百位:DI8
千位:DI9
万位:DI10

00000

F3 模拟量及脉冲输入功能

F3-00

AI曲线1最小输入

0.00VF3-02

 0.01V

F3-01

AI曲线1最小输入对应设定

-100.0%100.0%

 0.0%

F3-02

AI曲线1最大输入

F3-0010.00V

 10.00V

F3-03

AI曲线1最大输入对应设定

-100.0%100.0%

 100.0%

F3-04

AI曲线2最小输入

0.00VF3-06

 0.01V

F3-05

AI曲线2最小输入对应设定

-100.0%100.0%

 0.0%

F3-06

AI曲线2最大输入

F3-0410.00V

 10.00V

F3-07

AI曲线2最大输入对应设定

-100.0%100.0%

 100.0%

F3-08

AI曲线3最小输入

0.00VF3-10

 0.01V

F3-09

AI曲线3最小输入对应设定

-100.0%100.0%

 0.0%

F3-10

AI曲线3最大输入

F3-0810.00V

 10.0V

F3-11

AI曲线3最大输入对应设定

-100.0%100.0%

 100.0%

F3-12

AI曲线4最小输入

0.00VF3-14

 0.01V

F3-13

AI曲线4最小输入对应设定

-100.0%100.0%

 0.0%

F3-14

AI曲线4拐点1输入

F3-12F3-16

 3.33V

F3-15

AI曲线4拐点1输入对应设定

-100.0%100.0%

 33.3%

F3-16

AI曲线4拐点2输入

F3-14F3-18

 6.67V

F3-17

AI曲线4拐点2输入对应设定

-100.0%100.0%

 6.67%

F3-18

AI曲线4最大输入

F3-1610.00V

 10.00V

F3-19

AI曲线4最大输入对应设定

-100.0%100.0%

 100.0%

F3-20

AI曲线5最小输入

0.00VF3-22

 0.01V

F3-21

AI曲线5最小输入对应设定

-100.0%100.0%

 0.0%

F3-22

AI曲线5拐点1输入

F3-20F3-24

 3.33V

F3-23

AI曲线5拐点1输入对应设定

-100.0%100.0%

 33.3%

F3-24

AI曲线5拐点2输入

F3-22F3-26

 6.67V

F3-25

AI曲线5拐点2输入对应设定

-100.0%100.0%

 6.67%

F3-26

AI曲线5最大输入

F3-2410.00V

 10.00V

F3-27

AI曲线5最大输入对应设定

-100.0%100.0%

 100.0%

F3-28

脉冲曲线最小输入

0.00kHzF3-30

 0.00kHz

F3-29

脉冲最小输入对应设定

-100.0%100.0%

 0.0%

F3-30

脉冲曲线最大输入

F3-28100.00kHz

 100.00kHz

F3-31

脉冲最大输入对应设定

-100.0%100.0%

 100.0%

F3-32

AI曲线设定

个位:AI1曲线设定
1-
曲线1
2-
曲线2
3-
曲线3
4-
曲线4
5-
曲线5
十位:AI2曲线设定
AI1设定
百位:AI3曲线设定
AI1设定

321

F3-33

AI低于最小输入选择

000~111

000

F3-34

AI1输入滤波时间

0.00s~10.00s

   0.1s

F3-35

AI2输入滤波时间

0.00s~10.00s

   0.1s

F3-36

AI3输入滤波时间

0.00s~10.00s

   0.1s

F3-37

PULSE输入滤波时间

0.00s~10.00s

   0.1s

F3-38

AI1输入电压保护值下限

0.00VF3-39

0.00V

F3-39

AI1输入电压保护值上限

F3-3810.00V

  10.00V

F3-40

AI1跳跃点

1:变频器READY信号

2:变频器运行中

3:故障输出(自由停机故障)

4:故障输出(自由停机故障,但欠压不输出)

5:摆频限定中

6:转矩限定中

7:上限频率到达

8:下限频率到达1(运行有关)

9:下限频率到达2(停机也输出)

10:反向运行中

11:零速运行中1(停机时不输出)

12:零速运行中2(停机时也输出)

13:设定记数值到达

14:指定记数值到达

15:长度到达

16PLC循环完成

17:频率水平检测FDT1输出

18:频率水平检测FDT2输出

19:频率到达

20:频率1到达输出

21:频率2到达输出

22:电流1到达输出

23:电流2到达输出

24:模块温度到达

25:定时到达输出

26:零电流状态

27:输出电流超限

28:欠压状态输出

29:变频器过载预报警

30:电机过温预报警

31:电机过载预报警

32:掉载中

33AI1 > AI2

34AI1输入超限

35:告警输出(所有故障)

36:本次运行时间到达

37:累计上电时间到达

38:累计运行时间到达

0

F4-02

继电器1功能选择(T/A-T/B-T/C)

3

F4-03

继电器2功能选择(P/A-P/B-P/C) (扩展)

0

F4-04

DO1功能选择

1

F4-05

DO2功能选择(扩展)

0

F4-06

FMR导通延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-07

FMR关闭延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-08

RELAY1常开延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-09

RELAY1常闭延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-10

RELAY2常开延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-11

RELAY2常闭延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-12

DO1导通延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-13

DO1关闭延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-14

DO2导通延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-15

DO2关闭延时

0.0s3000.0s

0.0s

F4-16

DO输出逻辑选择

0:正逻辑; 1:反逻辑
个位:FMR
十位:RELAY1
百位:RELAY2
千位:DO1
万位:DO2

00000

F4-17

频率检测值1

FDT1电平)

0.00Hz~最大频率

50.00

F4-18

频率检测滞后值1

0.0%100.0%FDT1电平)

5.0%

F4-19

频率检测值2

FDT2电平)

0.00Hz~最大频率

50.00

F4-20

频率检测滞后值2

0.0%100.0%FDT电平)

5.0%

F4-21

频率到达宽度

0.0%100.0%(最大频率)

3.0%

F4-22

任意到达频率检测值1

0.00Hz~最大频率

50.00Hz

F4-23

任意到达频率检出宽度1

0.0%100.0%(最大频率)

3.0%

F4-24

任意到达频率检测值2

0.00Hz~最大频率

50.00Hz

F4-25

任意到达频率检出宽度2

0.0%100.0%(最大频率)

3.0%

F4-26

零电流检测水平

0.0%100.0%(电机额定电流)

5.0%

F4-27

零电流检测延时时间

0.00600.00s

0.10s

F4-28

输出电流超限值

0.0%300.0%

200.0%

F4-29

电流超限检测延时时间

0.00600.00s

0.10s

F4-30

任意到达电流1

F5 脉冲及模拟量输出功能

F5-00

FMP功能选择

0:运行频率对应0~最大操作频率

1:设定频率对应0~最大操作频率

2:输出电流对应02倍电机额定电流

3:输出转矩对应0200% 额定扭矩

(转矩绝对值)

4:输出功率对应02倍电机额定功率

5:输出电压对应01.2倍变频器母线电压

6:电机转速对应0~最大操作频率

7:输出电流对应01000A

8:输出电压对应01000V

9:输出转矩对应(-200%200%)电机额定转矩

10:脉冲输入对应0Hz100kHz

11AI1  (对应010V)

12AI2  (对应010V)

13AI3  (对应010V)

14:长度对应0~长度设定值

15:记数值对应0~计数设定值

16:通讯设定对应032767

0

F5-01

AO1输出选择

0

F5-02

AO2输出

1

F5-03

FMP输出最大频率

0.01kHz100.00kHz

50.00kHz

F5-04

AO1零偏系数

-100.0%100.0%

0.0%

F5-05

AO1增益

-10.0010.00

1.00

F5-06

AO2零偏系数

-100.0%100.0%

0.0%

F5-07

AO2增益

-10.0010.00

1.00

                                             F6 辅助功能

F6-00

点动运行频率

0.00Hz~最大频率

6.00Hz

F6-01

点动加速时间

0.01s65000s

10.0s

F6-02

点动减速时间

0.01s65000s

10.0s

F6-03

设定上电到达时间

0h65535h

0

F6-04

设定运行到达时间

0h65535h

0

F6-05

运行时间到动作选择

0:继续运行
1
:停机

0

F6-06

休眠频率

0.00Hz~休眠唤醒频率

0.0

F6-07

休眠延时时间

0.0s6000.0s

0.0

F6-08

休眠唤醒频率

休眠频率~最大频率

0.0

F6-09

唤醒延时时间

0.0s6000.0s

0.0

F6-10

定时功能运行选择

0:无效;1:有效

0

F6-11

定时运行时间选择

0:设定值
1
AI1
2
AI2
3
AI3
模拟量输入量程对应F6-12

0

F6-12

定时运行时间

0.0 Min6500.0Min

0.0

F6-13

本次运行到达时间设定

0.0 Min6500.0Min

0.0

F6-14

风扇控制选择

0:运行时风扇运转
1
:风扇一直运转

0

F6-15

上电端子运行选择

0:有效

1:无效

0

F6-16

跳跃频率1

0.00Hz~最大频率

0.0

F6-17

跳跃频率2

0.00Hz~最大频率

0.0

F6-18

跳跃频率幅度

0.00Hz~最大频率

0.0

F6-19

加速中跳频是否有效

0-无效;1-有效

0

F6-20

下垂控制

0.00Hz10.00Hz

0.0

F7 显示功能

F7-00

LED运行显示参数1

0-不显示,1-显示
个位: 设定频率(Hz
十位: 运行频率 (Hz
百位: 母线电压(V
千位: 输出电压(V
万位: 输出电流(A

11101

F7-01

LED运行显示参数2

0-不显示,1-显示
个位: 输出功率(kW
十位: 输出转矩(%
百位: DI输入状态
千位: DO输出状态
万位: AI1电压(V

00000

F7-02

LED运行显示参数3

0-不显示,1-显示
个位: AI2电压(V
十位: AI3电压(V
百位: 计数值
千位: 长度值
万位: 负载速度显示

00000

F7-03

LED运行显示参数4

0-不显示,1-显示
个位: PID设定
十位:PID反馈
百位:PLC阶段
千位:PULSE输入脉冲频率(kHz
万位:运行频率2Hz

00000

F7-04

LED运行显示参数5

0-不显示,1-显示
个位:剩余运行时间
十位:AI1校正前电压(V
百位:AI2校正前电压(V
千位:AI3校正前电压(V
万位:线速度

00000

F7-05

LED运行显示参数6

0-不显示,1-显示
个位:当前上电时间(Hour
十位:当前运行时间(Min
百位: 散热器温度显示()
千位:通讯设定值
万位:编码器反馈速度(Hz

00100

F7-06

LED运行显示参数7

0-不显示,1-显示
个位:主频率X显示(Hz
十位:辅频率Y显示(Hz
百位、千位、万位:保留

00

F7-07

LED停机显示参数1

0-不显示,1-显示
个位: 设定频率(Hz

十位: 母线电压(V

百位: DI输入状态

千位: DO输出状态

万位: AI1电压(V

00000

F7-08

LED停机显示参数2

0-不显示,1-显示
个位: AI2电压(V

十位: AI3电压(V

百位: 计数值

千位: 长度值

万位: PLC阶段

00000

F7-09

LED停机显示参数3

0-不显示;1-显示
个位: 负载速度

十位:PID设定

百位:PULSE输入脉冲频率(kHz

千位:散热器温度()

万位:保留

00000

F7-10

负载速度显示系数

0.00016.5000

1.0000

F7-11

负载速度小数点位数

00 位小数位  
1
1 位小数位
2
2 位小数位
3
3 位小数位

1

F7-14

散热器温度

0100

-

F7-15

累积上电时间

065535h

-

F7-16

累积运行时间

065535h

-

F7-17

累积耗电量

065535

-

F7-18

STOP功能

0:仅键盘方式下,STOP键停机功能有效
1:
任何方式下,STOP键停机功能均有效

0

F7-19

参数初始化

0 无操作
1
恢复出厂设定,不包括电机参数
2
恢复出厂设定,包括电机参数

3 保留
4
清除记录信息

0

F7-22

参数组显示选择1

个位:F1组显示选择
十位:F2组显示选择
百位:F3组显示选择
千位:F4组显示选择
万位:F5组显示选择

11111

F7-23

参数组显示选择2

个位:F6组显示选择
十位:F8组显示选择
百位:F9组显示选择
千位:FA组显示选择
万位:Fb组显示选择

11111

F7-24

参数组显示选择3

个位:FC组显示选择
十位:Fd组显示选择
百位:d0组显示选择
千位:d1组显示选择
万位:d2组显示选择

11111

F7-25

参数组显示选择4

个位:d3组显示选择
十位:d4组显示选择
百位:保留
千位:保留
万位:保留

111

F7-29

用户密码

065535

00000

F7-30

用户参数只读密码

065535

00000

F7-31

MF.K选择

0-MF.K无效
1-
操作面板与通信命令通道切换
2-
正反转切换
3-
正转点动
4-
反转点动

3

F7-33

产品号

 -

出厂设定

F7-34

功能软件版本号

 -

出厂设定

F7-35

性能软件版本号

 -

出厂设定

F7-36

性能软件临时版本号

 -

出厂设定

F7-37

功能软件临时版本号

 -

出厂设定

F8 故障与保护功能

F8-00

GP机型设定

1-G型机; 2-P型机

1

F8-01

电机过载保护选择

0:禁止
1
:允许

0

F8-02

电机过载保护增益

0.2010.00

1.0

F8-03

电机过载预警系数

50%100%

80%

F8-04

过压失速增益

0%100%

0%

F8-05

过电压失速保护电压

120%150%

130%

F8-06

过流失速增益

0100

20

F8-07

过电流失速保护电流

100%200%

150%

F8-08

变频器过压点

200.0V~2500.0V

810v

F8-09

变频器欠压点

50.0%150.0%

100%

F8-10

制动单元使用率

0% 100%

100%

F8-11

上电对地短路保护选择

0-无效;1-有效

1

F8-12

输入缺相保护选择

0:不保护
1
:保护

1

F8-13

输出缺相保护选择

0:不保护
1
:保护

1

F8-14

掉载保护选择

0:无效
1
:有效

1

F8-15

掉载检测时间

0.060.0s

1.0s

F8-16

掉载检测水平

0.0100.0

1.0%

F8-17

快速限流使能选择

0-不使能;1-使能

1

F8-18

过速度检测值

0.0%~50.0%(最大频率)

20.0%

F8-19

过速度检测时间

0.0s60.0s

1.0s

F8-20

速度偏差过大检测值

0.0%~50.0%(最大频率)

20.0%

F8-21

速度偏差过大检测时间

0.0s60.0s

5.0s

F8-22

瞬时停电动作选择

0:无效
1
:减速
2
:减速停机

0

F8-23

瞬时停电电压回升判断时间

0.00s100.00s

0.0S

F8-24

瞬时停电动作判断电压

60.0%100.0%(标准母线电压)

80.0%

F8-25

瞬停动作暂停判断电压

60.0%100.0%(标准母线电压)

90.0%

F8-26

故障自动复位次数

099

00

F8-27

故障自动复位期间故障继电器动作选择

0:不动作
1:
动作

1

F8-28

故障自动复位间隔时间

0.1s100.0s

1.0s

F8-29

电机温度传感器类型

0:无温度传感器
1
PT100
2
PT1000

0

F8-30

电机过热保护阈值

0200

120

F8-31

电机过热预报警阈值

0200

100

F8-32

故障保护动作选择1

个位:电机过载(Err.11

0:自由停车

1:按停机方式停机

2:继续运行

十位:输入缺相(Err.12

百位:输出缺相(Err.13

千位:外部故障(Err.15

万位:通讯异常(Err.16

00000

F8-33

故障保护动作选择2

个位:编码器/PG卡异常(Err.20

0:自由停车

十位:EEPROM读写异常(Err.21

0:自由停车

1:按停机方式停机

百位:保留

千位:电机过热(Err.45

万位:运行时间到达(Err.26

00000

F8-34

故障保护动作选择3

个位:用户自定义故障1Err.27

0:自由停车

1:按停机方式停机

2:继续运行

十位:用户自定义故障2Err.28

0:自由停车

1:按停机方式停机

2:继续运行

百位:上电时间到达(Err.29

0:自由停车

1:按停机方式停机

2:继续运行

千位:掉载(Err.30

0:自由停车

1:减速停车

2:减速到电机额定频率的7%继续运

行,不掉载时自动恢复到设定频率运行

万位:运行时PID反馈丢失(Err.31

0:自由停车

1:按停机方式停机

2:继续运行

00000

F8-35

故障保护动作选择4

个位:速度偏差过大(Err.42

0:自由停车

1:按停机方式停机

2:继续运行

十位:电机超速度(Err.43

00

F8-36

故障时继续运行频率选择

0:以当前的运行频率运行
1
:以设定频率运行
2
:以上限频率运行
3
:以下限频率运行
4
:以异常备用频率运行

00

F8-37

异常备用频率

0.1%100.0%100.0%对应最大频率)

1.0

F8-38

第一次故障类型

F8-39

第二次故障类型

F8-40

第三次故障类型

(最近一次)

F8-41

最近一次故障时频率

F8-42

最近一次故障时电流

F8-43

最近一次故障时母线电压

F8-44

最近一次故障时输入端子

F8-45

最近一次故障时输出端子

F8-46

最近一次故障时变频器状态

F8-47

最近一次故障上电时间

F8-48

最近一次故障运行时间

F8-49

第二次故障时频率

F8-50

第二次故障时电流

F8-51

第二次故障时母线电压

F8-52

第二次故障时输入端子

F8-53

第二次故障时输出端子

F8-54

第二次故障变频器状态

F8-55

第二次故障上电时间

F8-56

第二次故障运行时间

F8-57

第一次故障时频率

F8-58

第一次故障时电流

F8-59

第一次故障时母线电压

F8-60

第一次故障时输入端子

F8-61

第一次故障时输出端子

F8-62

第一次故障变频器状态

F8-63

第一次故障上电时间

F8-64

第一次故障运行时间

F9组 监控功能

F9-00

运行频率

F9-01

设定频率

F9-02

母线电压

F9-03

输出电压

F9-04

输出电流

F9-05

输出功率

F9-06

输出转矩

F9-07

故障信息

F9-08

设定频率(%)

F9-09

运行频率(%)

F9-10

变频器运行状态

F9-11

AI1电压

F9-12

AI2电压

F9-13

AI3电压

F9-14

AI1校正前电压

F9-15

AI2校正前电压

F9-16

AI3校正前电压

F9-17

计数值

F9-18

长度值

F9-19

负载速度显示

F9-20

PID设定

F9-21

PID反馈

F9-22

PLC阶段

F9-23

PLC当前剩余时间

F9-24

PULSE输入脉冲频率

F9-25

反馈速度,单位0.1Hz

F9-26

剩余运行时间

F9-27

线速度

F9-28

当前上电时间

F9-29

当前运行时间

F9-30

通讯设定值

F9-31

实际反馈速度

F9-32

主频率X显示

F9-33

辅频率Y显示

F9-34

电机温度值

F9-35

目标转矩

F9-36

旋变位置

F9-37

散热器温度

F9-38

ABZ位置

F9-39

VF分离目标电压

F9-40

VF分离输出电压

F9-41

DI输入状态

F9-42

DO输出状态

FA 通信功能

FA-00

通信类型选择

0Modbus

0

FA-01

波特率设置

0300BPS

1600BPS

21200BPS

32400BPS

44800BPS

59600BPS

619200BPS

738400BPS

5

FA-02

Modbus数据格式

0:无校验<8,N,2>

1:偶校验<8,E,1>

2:奇校验<8,O,1>

3:无校验<8-N-1>

0

FA-03

广播地址

02490为广播地址)

1

FA-04

Modbus应答时间

0ms20ms(仅Modbus有效)

2

FA-05

串口通信超时时间

0.0s:无效

0.160.0s

0

FA-06

Modbus数据传送格式选择

个位:Modbus

0:非标准的Modbus协议

1:标准的Modbus协议

1

FA-07

通讯读取电流分辨率

00.01A

10.1A

0

Fb 过程PID

Fb-00

PID给定源

0Fb-01
1
AI1
2
AI2
3
AI3
4
PLUSE(HDI)
5
:通迅给定
6
:多段指令给定

0

Fb-01

PID键盘给定

0.0%100.0%

0

Fb-02

PID给定变化时间

0.00s650.00s

1.00

Fb-03

PID反馈源

0AI1
1
AI2
2
AI3
3
PLUSE(HDI)
4
AI1-AI2
5
AI1+AI2
6
MAX(|AI1|,|AI2|)
7
Min(|AI1|,|AI2|)
8
:通迅给定

0

Fb-04

PID作用方向

0:正作用
1
:反作用

0

Fb-05

PID给定反馈量程

065535

1000

Fb-06

比例增益KP1

0.0010.00

2.0

Fb-07

积分时间TI1

0.01s10.00s

0.5s

Fb-08

微分时间TD1

0.000s10.000s

0.0

Fb-09

比例增益KP2

0.0010.00

2.0

Fb-10

积分时间TI2

0.01s10.00s

0.5s

Fb-11

微分时间TD2

0.00s10.00s

0.0s

Fb-12

PID切换条件

0:不切换
1
:通过DI端子切换
2
:根据偏差自动切换

0

Fb-13

PID参数切换偏差1

0.0%Fb-14

20.0

Fb-14

PID参数切换偏差2

Fb-13100.0%

80.0

Fb-15

PID积分属性

个位:积分分离
0
:无效
1
:有效
十位:输出到限值后是否停止积分
0
:继续积分
1
:停止积分

00

Fb-16

PID初始值

0.0%100.0%

0.0%

Fb-17

PID初始值保持时间

0.00650.00s

0.0s

Fb-18

PID反转截止频率

0.00Hz~最大频率

0.0

Fb-19

PID偏差极限

0.0%100.0%

0.0%

Fb-20

PID微分限幅

0.00%100.00%

0.10%

Fb-21

两次输出偏差正最大偏差限幅

0.00%100.00%

1.0%

Fb-22

两次输出偏差负最大偏差限幅

0.00%100.00%

1.00%

Fb-23

PID反馈滤波时间

0.0060.00s

0.0s

Fb-24

PID输出滤波时间

0.0060.00s

0.0s

Fb-25

PID反馈丢失检测值

0.0%:不判断反馈丢失
0.1%
100.0%

0.0%

Fb-26

PID反馈丢失检测时间

0.0s20.0s

0.0s

Fb-27

PID停机运算

0:停机不运算
1
:停机时运算

1

FC   多段速及简易PLC

FC-00

多段速0

0:功能码FC-00给定;
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:PULSE
5:PID
6:
预置频率给定(UP/DOWN可修改)

0

FC-17

PLC运行方式

0:单次运行结束停机
1
:单次运行结束保持终值
2
:一直循环

0

FC-18

PLC掉电记忆选择

个位0:掉电不记忆1.掉电记忆
十位0:停机不记忆1.停机记忆

00

FC-19

PLC0段运行时间

0.0s(h)6553.5s(h)

 0.0s

FC-20

PLC1段运行时间

0.1kw1000.0kw

机型确定

d0-01

电机额定电压

1V2000V

机型确定

d0-02

电机额定电流

0.01A655.35A(变频器<=55KW)
0.1A
6553.5A(变频器>=75KW)

机型确定

d0-03

电机额定频率

0.01Hz~最大操作频率

机型确定

d0-04

电机额定转速

1rpm65535rpm

机型确定

d0-05

参数调谐

0:无功能
1
:异步电机静态调谐
2
:异步电机完全调谐
3
:异步电机静态完整调谐

    0

d0-06

异步电机定子电阻

0.001Ω~65.535Ω(变频器<=55KW)
0.0001
Ω~6.5535Ω(变频器>=75KW)

调谐参数

d0-07

异步电机转子电阻

0.001Ω~65.535Ω(变频器<=55KW)
0.0001
Ω~6.5535Ω(变频器>=75KW)

调谐参数

d0-08

异步电机漏感

0.01mH655.35mH(变频器<=55KW)
0.001mH
6.5535mH(变频器>=75KW)

调谐参数

d0-09

异步电机互感

0.1mH6553.5mH(变频器<=55KW)
0.01mH
65.535mH(变频器>=75KW)

调谐参数

d0-10

异步电机空载电流

0.01A~额定电流(变频器<=55KW)
0.1A
~额定电流(变频器>=75KW)

调谐参数

d0-11

编码器线数

132767

1024

d0-12

编码器类型选择

0:增量式编码器
1
:旋转变压器

   0

d0-13

编码器输入方向

0-正向
1-
反向

   0

d0-14

旋变极对数

1~99

   1

d0-15

编码器故障检测时间

0:不检测;0.1s10.0s

   0.0s

d1组矢量控制参数

d1-00

速度环KP1

0.0110.00

0.30

d1-01

速度环Ti1

0.01s10.00s

0.50S

d1-02

切换频率1

0.00Hzd1-05

5.00S

d1-03

速度环KP2

0.0110.00

0.2

d1-04

速度环Ti2

0.01s10.00s

1.0S

d1-05

切换频率2

d1-02~最大频率

10.00Hz

d1-06

速度环积分属性

0-积分分离无效
1-
积分分离有效

0

d1-07

ASR输入滤波时间

0.000s0.100s

0

d1-08

保留

0.000s0.100s

-

-

d1-09

励磁电流环比例增益

130000

 

d1-10

励磁电流环积分增益

030000

1300

d1-11

转矩电流环比例增益

130000

2000

d1-12

转矩电流环比例增益

030000

2000

d1-13

速度控制转矩上限源

0:数字给定
1
AI1
2
AI2
3
AI3
4
PLUSE给定
5
:通信给定

0

d1-14

转矩上限数字设定

0.0%200.0%

150%

d1-15

转差增益

50%200%

100%

d2组转矩控制参数

d2-00

速度/转矩控制选择

0-速度;1-转矩控制模式

0

d2-01

转矩控制指令源

0:数字给定
1
AI1
2
AI2
3
AI3
4
PULSE
5
:通讯给定
6
Min(AI1,AI2)
7
Max(AI1,AI2)
(1~7
选项的满量程对应d2-02设定值)

0

d2-02

转矩指令数字给定

-200.0%200.0%

100.0%

d2-05

转矩控制正转速度数字限定

0.00~最大频率

50.00

d2-06

转矩控制反转速度数字限定

0.00~最大频率

50.00

d2-07

转矩控制加速时间

0.00s120.00s

0.10s

d2-08

转矩控制减速时间

0.00s120.00s

0.10s

d3VF控制参数

d3-00

V/F曲线设定

0:直线V/F曲线

1:多点V/F曲线

2:平方V/F曲线

31.8次幂曲线

41.6次幂曲线

51.4次幂曲线

61.2次幂曲线

10VF完全分离模式

11VF半分离模式

0

d3-01

转矩提升

0(自动转矩提升),0.1%30.0%

机型确定

d3-02

转矩提升截止频率

0.0%80.0%

实际截止频率=电机额定频率*d3-02

50.0%

d3-03

V/F频率点1

0.00Hzd3-05

0.00Hz

d3-04

V/F电压点1

0.0%100.0%

0.0%

d3-05

V/F频率点2

d3-03d3-07

0.00Hz

d3-06

V/F电压点2

0.0%100.0%

0.0%

d3-07

V/F频率点3

d3-05~最大操作频率

0.00Hz

d3-08

V/F电压点3

0.0%100.0%

0.0%

d3-09

V/F转差补偿系数

0.0%200.0%

0.0%

d3-10

V/F稳定因子

0100

0

d3-11

VF分离的电压源

0:数字设定

1AI1

2AI2

3AI3

4PULSE脉冲设定

5:多段指令

6:简易PLC

7PID

8:通讯给定

注:100.0%对应电机额定电压

0

d3-12

VF分离的电压数字设定

0V~电机额定电压

0V

d3-13

VF分离的电压上升时间

0.0s1000.0s

注:表示0V变化到电机额定电压的时间

0.0s

d4组控制优化

d4-00

载波频率

0.5kHz16.0kHz

机型确定

d4-01

DPWM切换上限频率

0.00Hz15.00Hz

12.0KHz

d4-02

PWM调制方式

0:异步调制
1
:同步调制

0

d4-03

载波频率随温度调整

0:;          1:

0

d4-04

随机PWM深度

0:随机PWM无效
1
10PWM载频随机深度

0

d4-05

死区补偿方式

0-不补偿;1-补偿方式1;2-补偿方式2

1

d4-06

SVC优化模式

1-SVC模式1
2-SVC
模式2

2