F0组
基本功能
|
F0-00
|
控制模式
|
0:无PG矢量控制(SVC)
1:有PG矢量控制(FVC)
2:VF控制方式
|
2
|
★
|
F0-01
|
命令源选择
|
0:面板命令通道(LED灭)
1:端子命令通道(LED亮)
2:通信命令通道(LED闪)
|
0
|
★
|
F0-02
|
频率指令单位
|
1:0.1Hz;
2:0.01Hz
|
2
|
★
|
F0-03
|
最大操作频率
|
50.00Hz~320.00Hz(频率单位:0.01Hz)
50.0Hz~3200.0Hz (频率单位:0.1Hz)
|
50.00Hz
|
★
|
F0-04
|
上限频率源
|
0:F0-05
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:PLUSE
5:通迅给定
|
0
|
☆
|
F0-05
|
上限频率
|
下限频率 ~ 最大频率
|
50.00Hz
|
☆
|
F0-06
|
上限频率偏置
|
0.00Hz~最大频率
|
0
|
☆
|
F0-07
|
下限频率
|
0.00Hz~上限频率
|
0
|
☆
|
F0-08
|
预置频率
|
0.00Hz~最大频率
|
50.00Hz
|
☆
|
F0-09
|
运行时UP/DOWN基准
|
0:运行频率;
1:设定频率
|
0
|
★
|
F0-10
|
主频率源X选择
|
0:数字设定UP、DOWN调节(掉电不记忆)
1:数字设定UP、DOWN调节(掉电记忆)
2:AI1
3:AI2
4:AI3
5:PULSE脉冲设定
6:多段速
7:PLC
8:PID
9:通讯给定
10:键盘电位器
|
10
|
★
|
F0-11
|
辅助频率源Y选择
|
0:数字设定UP、DOWN调节(掉电不记忆)
1:数字设定UP、DOWN调节(掉电记忆)
2:AI1
3:AI2
4:AI3
5:PULSE脉冲设定
6:多段速
7:PLC
8:PID
9:通讯给定
10:键盘电位器
|
1
|
★
|
F0-12
|
辅助频率源Y范围选择
|
0:相对于最大频率
1:相对于频率源X
|
0
|
☆
|
F0-13
|
辅助频率源Y范围
|
0% ~ 150%
|
100%
|
☆
|
F0-14
|
频率源选择
|
个位:频率源选择:
0:主频率源X;
1:主辅运算结果(由十位决定)
2:主频率源X与辅助频率源Y切换
3:主频率源X与主辅运算结果切换
4: 辅助频率源Y与主辅运算结果切换
十位:频率源主辅运算关系:
0:X+Y
1:X-Y
2: Max (X,Y)
3: Min (X,Y)
|
00
|
☆
|
F0-15
|
叠加时辅助频率源偏置
|
0.00Hz ~ 最大频率
|
000.0
|
☆
|
F0-16
|
命令源捆绑频率源
|
个位:操作面板命令绑定频率源选择
0:无绑定
1:数字设定频率
2:AI1
3:AI2
4:AI3
5:PULSE脉冲设定
6:多段速
7:简易PLC
8:PID
9:通讯给定
十位:端子命令绑定频率源选择
百位:通讯命令绑定频率源选择
千位:自动运行绑定频率源选择
|
0000
|
☆
|
F0-17
|
频率停机记忆选择
|
0-停机不记忆;
1-停机记忆
|
1
|
☆
|
F0-18
|
加减速方式
|
0-直线加减速
1-S曲线方式A
2-S曲线方式B
|
0
|
☆
|
F0-19
|
加减速时间单位
|
0:1s;
1:0.1s; 2:0.01s
|
1
|
☆
|
F0-20
|
加速时间1
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-21
|
减速时间1
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-22
|
加速时间2
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-23
|
减速时间2
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-24
|
加速时间3
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-25
|
减速时间3
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-26
|
加速时间4
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-27
|
减速时间4
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
F0-28
|
S曲线开始段时间比例
|
0.0% ~ 50.0%
|
30.0%
|
☆
|
F0-29
|
S曲线结束段时间比例
|
0.0% ~ 50.0%
|
30.0%
|
☆
|
F0-30
|
加速时间1与加速时间2切换频率点
|
0.00Hz~最大频率
|
0.00Hz
|
☆
|
F0-31
|
减速时间1与减速时间2切换频率点
|
0.00Hz~最大频率
|
0.00Hz
|
☆
|
F0-32
|
加减速时间基准频率
|
0:最大频率(F0-03)
1:设定频率
2:100Hz
|
0
|
☆
|
F1组 启停功能
|
F1-00
|
启动方式
|
0:直接启动
1:速度跟踪再启动
2:预励磁启动
|
0
|
★
|
F1-01
|
转速追踪方式
|
0:从停机频率开始
1:从零速开始
2:从最大频率开始
|
0
|
★
|
F1-02
|
转速追踪快慢
|
1~100
|
20
|
★
|
F1-03
|
启动频率
|
0.00Hz~10.00Hz
|
0.00Hz
|
★
|
F1-04
|
启动频率保持时间
|
0.0s~100.0s
|
0.0s
|
★
|
F1-05
|
启动直流制动/预励磁电流
|
0%~100%
|
0%
|
★
|
F1-06
|
启动直流制动/预励磁时间
|
0.0~100.0s
|
0.0s
|
★
|
F1-07
|
停机方式
|
0:减速停机
1:自由停机
|
0
|
★
|
F1-08
|
停机直流制动开始频率
|
0.00Hz~最大频率
|
0.00Hz
|
☆
|
F1-09
|
停机直流制动等待时间
|
0.0s~100.0s
|
0.0s
|
★
|
F1-10
|
停机直流制动电流
|
0%~100%
|
0%
|
★
|
F1-11
|
停机直流制动时间
|
0.0s~100.0s
|
0.0s
|
★
|
F1-12
|
反转控制使能
|
0:使能;
1:禁止
|
0
|
☆
|
F1-13
|
正反转切换死区时间
|
0.0s~100.0s
|
0.0s
|
☆
|
F1-14
|
运行方向
|
0:方向一致
1:方向相反
|
0
|
☆
|
F1-15
|
设定频率低于下限频率动作
|
0:以下限频率运行
1:停机
2:零速运行
|
0
|
☆
|
F1-16
|
端子点动优先选择
|
0:无效;
1:有效
|
0
|
☆
|
F2组 数字输入功能
|
F2-00
|
DI1功能选择
|
0:无功能
1:正转运行FWD或运行命令
2:反转运行REV或正反运行方向
3:三线式运行控制
4:正转点动(FJOG)
5:反转点动(RJOG)
6:多段指令端子1
7:多段指令端子2
8:多段指令端子3
9:多段指令端子4
10:端子UP
11:端子DOWN
12:UP/DOWN设定清零(端子、键盘)
13:加减速时间选择端子 1
14:加减速时间选择端子 2
15:频率源切换
16:频率源X与预置频率切换
17:频率源Y与预置频率切换
18:运行命令切换端子
19:控制命令切换端子
20:速度/转矩控制切换
21:转矩控制禁止
22:PID暂停
23:PID积分暂停
24:PID作用方向取反
25:PID参数切换
26:PLC状态复位
27:摆频暂停
28:计数器输入
29:计数器复位
30:长度计数输入
31:长度复位
32:脉冲频率输入(仅HDI有效)
33:频率修改使能
34:加减速禁止
35:(保留)
36:(保留)
37:故障复位(RESET)
38:外部故障常开输入
39:外部故障常闭输入
40:用户自定义故障1
41:用户自定义故障2
42:运行暂停
43:自由停车
44:紧急停车
45:外部停车端子1
46:外部停车端子2
47:
立即直流制动
48:减速直流制动
49:本次运行时间清零
|
1
|
★
|
F2-01
|
DI2功能选择
|
2
|
★
|
F2-02
|
DI3功能选择
|
6
|
★
|
F2-03
|
DI4功能选择
|
7
|
★
|
F2-04
|
HDI/ DI5功能选择
|
32
|
★
|
F2-05
|
DI6功能选择(扩展)
|
00
|
★
|
F2-06
|
DI7功能选择(扩展)
|
00
|
★
|
F2-07
|
DI8功能选择(扩展)
|
00
|
★
|
F2-08
|
DI9功能选择(扩展)
|
00
|
★
|
F2-09
|
DI10功能选择(扩展)
|
00
|
★
|
F2-10
|
DI端子滤波时间
|
0.000s~1.000s
|
0.010s
|
☆
|
F2-11
|
端子命令方式
|
0:两线式1
1:两线式2
2:三线式1
3:三线式2
|
0
|
★
|
F2-12
|
UP/DOWN变化率(端子)
|
0.001Hz/s ~ 65.535Hz/s
|
1.000Hz/s
|
☆
|
F2-13
|
DI1开通延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F2-14
|
DI1关断延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F2-15
|
DI2开通延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F2-16
|
DI2关断延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F2-17
|
DI3开通延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F2-18
|
DI3关断延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F2-19
|
DI逻辑选择状态字1
|
0-低有效;1-高有效:
个位:DI1
十位:DI2
百位:DI3
千位:DI4
万位:DI5
|
00000
|
★
|
F2-20
|
DI逻辑选择状态字2
|
0-低有效;1-高有效:
个位:DI6
十位:DI7
百位:DI8
千位:DI9
万位:DI10
|
00000
|
★
|
F3组 模拟量及脉冲输入功能
|
F3-00
|
AI曲线1最小输入
|
0.00V~F3-02
|
0.01V
|
☆
|
F3-01
|
AI曲线1最小输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-02
|
AI曲线1最大输入
|
F3-00~10.00V
|
10.00V
|
☆
|
F3-03
|
AI曲线1最大输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
100.0%
|
☆
|
F3-04
|
AI曲线2最小输入
|
0.00V~F3-06
|
0.01V
|
☆
|
F3-05
|
AI曲线2最小输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-06
|
AI曲线2最大输入
|
F3-04~10.00V
|
10.00V
|
☆
|
F3-07
|
AI曲线2最大输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
100.0%
|
☆
|
F3-08
|
AI曲线3最小输入
|
0.00V~F3-10
|
0.01V
|
☆
|
F3-09
|
AI曲线3最小输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-10
|
AI曲线3最大输入
|
F3-08~10.00V
|
10.0V
|
☆
|
F3-11
|
AI曲线3最大输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
100.0%
|
☆
|
F3-12
|
AI曲线4最小输入
|
0.00V~F3-14
|
0.01V
|
☆
|
F3-13
|
AI曲线4最小输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-14
|
AI曲线4拐点1输入
|
F3-12~F3-16
|
3.33V
|
☆
|
F3-15
|
AI曲线4拐点1输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
33.3%
|
☆
|
F3-16
|
AI曲线4拐点2输入
|
F3-14~F3-18
|
6.67V
|
☆
|
F3-17
|
AI曲线4拐点2输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
6.67%
|
☆
|
F3-18
|
AI曲线4最大输入
|
F3-16~10.00V
|
10.00V
|
☆
|
F3-19
|
AI曲线4最大输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
100.0%
|
☆
|
F3-20
|
AI曲线5最小输入
|
0.00V~F3-22
|
0.01V
|
☆
|
F3-21
|
AI曲线5最小输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-22
|
AI曲线5拐点1输入
|
F3-20~F3-24
|
3.33V
|
☆
|
F3-23
|
AI曲线5拐点1输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
33.3%
|
☆
|
F3-24
|
AI曲线5拐点2输入
|
F3-22~F3-26
|
6.67V
|
☆
|
F3-25
|
AI曲线5拐点2输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
6.67%
|
☆
|
F3-26
|
AI曲线5最大输入
|
F3-24~10.00V
|
10.00V
|
☆
|
F3-27
|
AI曲线5最大输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
100.0%
|
☆
|
F3-28
|
脉冲曲线最小输入
|
0.00kHz~F3-30
|
0.00kHz
|
☆
|
F3-29
|
脉冲最小输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-30
|
脉冲曲线最大输入
|
F3-28~100.00kHz
|
100.00kHz
|
☆
|
F3-31
|
脉冲最大输入对应设定
|
-100.0%~100.0%
|
100.0%
|
☆
|
F3-32
|
AI曲线设定
|
个位:AI1曲线设定
1-曲线1
2-曲线2
3-曲线3
4-曲线4
5-曲线5
十位:AI2曲线设定
同AI1设定
百位:AI3曲线设定
同AI1设定
|
321
|
☆
|
F3-33
|
AI低于最小输入选择
|
000~111
|
000
|
☆
|
F3-34
|
AI1输入滤波时间
|
0.00s~10.00s
|
0.1s
|
☆
|
F3-35
|
AI2输入滤波时间
|
0.00s~10.00s
|
0.1s
|
☆
|
F3-36
|
AI3输入滤波时间
|
0.00s~10.00s
|
0.1s
|
☆
|
F3-37
|
PULSE输入滤波时间
|
0.00s~10.00s
|
0.1s
|
☆
|
F3-38
|
AI1输入电压保护值下限
|
0.00V~F3-39
|
0.00V
|
☆
|
F3-39
|
AI1输入电压保护值上限
|
F3-38~10.00V
|
10.00V
|
☆
|
F3-40
|
AI1跳跃点
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-41
|
AI1跳跃幅值
|
0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-42
|
AI2跳跃点
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-43
|
AI2跳跃幅值
|
0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-44
|
AI3跳跃点
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-45
|
AI3跳跃幅值
|
0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F3-46
|
键盘电位器最小输入
|
0.00V~1.00V
|
0.50V
|
☆
|
F3-47
|
键盘电位器最大输入
|
9.00V~10.00V
|
9.50V
|
☆
|
F3-48
|
键盘电位器输入滤波时间
|
0.00s~10.00s
|
1.00s
|
☆
|
F4组 数字输出功能
|
F4-00
|
FM端子输出模式
|
0:脉冲输出(FMP)
1:开关量输出(FMR)
|
1
|
☆
|
F4-01
|
FMR输出功能选择
|
0:无输出
1:变频器READY信号
2:变频器运行中
3:故障输出(自由停机故障)
4:故障输出(自由停机故障,但欠压不输出)
5:摆频限定中
6:转矩限定中
7:上限频率到达
8:下限频率到达1(运行有关)
9:下限频率到达2(停机也输出)
10:反向运行中
11:零速运行中1(停机时不输出)
12:零速运行中2(停机时也输出)
13:设定记数值到达
14:指定记数值到达
15:长度到达
16:PLC循环完成
17:频率水平检测FDT1输出
18:频率水平检测FDT2输出
19:频率到达
20:频率1到达输出
21:频率2到达输出
22:电流1到达输出
23:电流2到达输出
24:模块温度到达
25:定时到达输出
26:零电流状态
27:输出电流超限
28:欠压状态输出
29:变频器过载预报警
30:电机过温预报警
31:电机过载预报警
32:掉载中
33:AI1 > AI2
34:AI1输入超限
35:告警输出(所有故障)
36:本次运行时间到达
37:累计上电时间到达
38:累计运行时间到达
|
0
|
☆
|
F4-02
|
继电器1功能选择(T/A-T/B-T/C)
|
3
|
☆
|
F4-03
|
继电器2功能选择(P/A-P/B-P/C) (扩展)
|
0
|
☆
|
F4-04
|
DO1功能选择
|
1
|
☆
|
F4-05
|
DO2功能选择(扩展)
|
0
|
☆
|
F4-06
|
FMR导通延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-07
|
FMR关闭延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-08
|
RELAY1常开延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-09
|
RELAY1常闭延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-10
|
RELAY2常开延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-11
|
RELAY2常闭延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-12
|
DO1导通延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-13
|
DO1关闭延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-14
|
DO2导通延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-15
|
DO2关闭延时
|
0.0s~3000.0s
|
0.0s
|
☆
|
F4-16
|
DO输出逻辑选择
|
0:正逻辑; 1:反逻辑
个位:FMR
十位:RELAY1
百位:RELAY2
千位:DO1
万位:DO2
|
00000
|
☆
|
F4-17
|
频率检测值1
(FDT1电平)
|
0.00Hz~最大频率
|
50.00
|
☆
|
F4-18
|
频率检测滞后值1
|
0.0%~100.0%(FDT1电平)
|
5.0%
|
☆
|
F4-19
|
频率检测值2
(FDT2电平)
|
0.00Hz~最大频率
|
50.00
|
☆
|
F4-20
|
频率检测滞后值2
|
0.0%~100.0%(FDT电平)
|
5.0%
|
☆
|
F4-21
|
频率到达宽度
|
0.0%~100.0%(最大频率)
|
3.0%
|
☆
|
F4-22
|
任意到达频率检测值1
|
0.00Hz~最大频率
|
50.00Hz
|
☆
|
F4-23
|
任意到达频率检出宽度1
|
0.0%~100.0%(最大频率)
|
3.0%
|
☆
|
F4-24
|
任意到达频率检测值2
|
0.00Hz~最大频率
|
50.00Hz
|
☆
|
F4-25
|
任意到达频率检出宽度2
|
0.0%~100.0%(最大频率)
|
3.0%
|
☆
|
F4-26
|
零电流检测水平
|
0.0%~100.0%(电机额定电流)
|
5.0%
|
☆
|
F4-27
|
零电流检测延时时间
|
0.00~600.00s
|
0.10s
|
☆
|
F4-28
|
输出电流超限值
|
0.0%~300.0%
|
200.0%
|
☆
|
F4-29
|
电流超限检测延时时间
|
0.00~600.00s
|
0.10s
|
☆
|
F4-30
|
任意到达电流1
|
0.0%~100.0%(电机额定电流)
|
100.0%
|
☆
|
F4-31
|
任意到达电流1宽度
|
0.0%~100.0%(电机额定电流)
|
3.0%
|
☆
|
F4-32
|
任意到达电流2
|
0.0%~100.0%(电机额定电流)
|
100.0%
|
☆
|
F4-33
|
任意到达电流2宽度
|
0.0%~100.0%(电机额定电流)
|
3.0%
|
☆
|
F4-34
|
模块温度到达
|
25℃~100℃
|
75℃
|
☆
|
F5组 脉冲及模拟量输出功能
|
F5-00
|
FMP功能选择
|
0:运行频率对应0~最大操作频率
1:设定频率对应0~最大操作频率
2:输出电流对应0~2倍电机额定电流
3:输出转矩对应0~200% 额定扭矩
(转矩绝对值)
4:输出功率对应0~2倍电机额定功率
5:输出电压对应0~1.2倍变频器母线电压
6:电机转速对应0~最大操作频率
7:输出电流对应0~1000A
8:输出电压对应0~1000V
9:输出转矩对应(-200%~200%)电机额定转矩
10:脉冲输入对应0Hz~100kHz
11:AI1 (对应0~10V)
12:AI2 (对应0~10V)
13:AI3 (对应0~10V)
14:长度对应0~长度设定值
15:记数值对应0~计数设定值
16:通讯设定对应0~32767
|
0
|
☆
|
F5-01
|
AO1输出选择
|
0
|
☆
|
F5-02
|
AO2输出
|
1
|
☆
|
F5-03
|
FMP输出最大频率
|
0.01kHz~100.00kHz
|
50.00kHz
|
☆
|
F5-04
|
AO1零偏系数
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F5-05
|
AO1增益
|
-10.00~10.00
|
1.00
|
☆
|
F5-06
|
AO2零偏系数
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
F5-07
|
AO2增益
|
-10.00~10.00
|
1.00
|
☆
|
F6组 辅助功能
|
F6-00
|
点动运行频率
|
0.00Hz~最大频率
|
6.00Hz
|
☆
|
F6-01
|
点动加速时间
|
0.01s~65000s
|
10.0s
|
☆
|
F6-02
|
点动减速时间
|
0.01s~65000s
|
10.0s
|
☆
|
F6-03
|
设定上电到达时间
|
0h~65535h
|
0
|
☆
|
F6-04
|
设定运行到达时间
|
0h~65535h
|
0
|
☆
|
F6-05
|
运行时间到动作选择
|
0:继续运行
1:停机
|
0
|
☆
|
F6-06
|
休眠频率
|
0.00Hz~休眠唤醒频率
|
0.0
|
★
|
F6-07
|
休眠延时时间
|
0.0s~6000.0s
|
0.0
|
☆
|
F6-08
|
休眠唤醒频率
|
休眠频率~最大频率
|
0.0
|
★
|
F6-09
|
唤醒延时时间
|
0.0s~6000.0s
|
0.0
|
☆
|
F6-10
|
定时功能运行选择
|
0:无效;1:有效
|
0
|
☆
|
F6-11
|
定时运行时间选择
|
0:设定值
1:AI1
2:AI2
3:AI3
模拟量输入量程对应F6-12
|
0
|
☆
|
F6-12
|
定时运行时间
|
0.0 Min~6500.0Min
|
0.0
|
☆
|
F6-13
|
本次运行到达时间设定
|
0.0 Min~6500.0Min
|
0.0
|
☆
|
F6-14
|
风扇控制选择
|
0:运行时风扇运转
1:风扇一直运转
|
0
|
☆
|
F6-15
|
上电端子运行选择
|
0:有效
1:无效
|
0
|
☆
|
F6-16
|
跳跃频率1
|
0.00Hz~最大频率
|
0.0
|
☆
|
F6-17
|
跳跃频率2
|
0.00Hz~最大频率
|
0.0
|
☆
|
F6-18
|
跳跃频率幅度
|
0.00Hz~最大频率
|
0.0
|
☆
|
F6-19
|
加速中跳频是否有效
|
0-无效;1-有效
|
0
|
☆
|
F6-20
|
下垂控制
|
0.00Hz~10.00Hz
|
0.0
|
☆
|
F7组 显示功能
|
F7-00
|
LED运行显示参数1
|
0-不显示,1-显示
个位: 设定频率(Hz)
十位: 运行频率 (Hz)
百位: 母线电压(V)
千位: 输出电压(V)
万位: 输出电流(A)
|
11101
|
☆
|
F7-01
|
LED运行显示参数2
|
0-不显示,1-显示
个位: 输出功率(kW)
十位: 输出转矩(%)
百位: DI输入状态
千位: DO输出状态
万位: AI1电压(V)
|
00000
|
☆
|
F7-02
|
LED运行显示参数3
|
0-不显示,1-显示
个位: AI2电压(V)
十位: AI3电压(V)
百位: 计数值
千位: 长度值
万位: 负载速度显示
|
00000
|
☆
|
F7-03
|
LED运行显示参数4
|
0-不显示,1-显示
个位: PID设定
十位:PID反馈
百位:PLC阶段
千位:PULSE输入脉冲频率(kHz)
万位:运行频率2(Hz)
|
00000
|
☆
|
F7-04
|
LED运行显示参数5
|
0-不显示,1-显示
个位:剩余运行时间
十位:AI1校正前电压(V)
百位:AI2校正前电压(V)
千位:AI3校正前电压(V)
万位:线速度
|
00000
|
☆
|
F7-05
|
LED运行显示参数6
|
0-不显示,1-显示
个位:当前上电时间(Hour)
十位:当前运行时间(Min)
百位: 散热器温度显示(℃)
千位:通讯设定值
万位:编码器反馈速度(Hz)
|
00100
|
☆
|
F7-06
|
LED运行显示参数7
|
0-不显示,1-显示
个位:主频率X显示(Hz)
十位:辅频率Y显示(Hz)
百位、千位、万位:保留
|
00
|
☆
|
F7-07
|
LED停机显示参数1
|
0-不显示,1-显示
个位: 设定频率(Hz)
十位: 母线电压(V)
百位: DI输入状态
千位: DO输出状态
万位: AI1电压(V)
|
00000
|
☆
|
F7-08
|
LED停机显示参数2
|
0-不显示,1-显示
个位: AI2电压(V)
十位: AI3电压(V)
百位: 计数值
千位: 长度值
万位: PLC阶段
|
00000
|
☆
|
F7-09
|
LED停机显示参数3
|
0-不显示;1-显示
个位: 负载速度
十位:PID设定
百位:PULSE输入脉冲频率(kHz)
千位:散热器温度(℃)
万位:保留
|
00000
|
☆
|
F7-10
|
负载速度显示系数
|
0.0001~6.5000
|
1.0000
|
☆
|
F7-11
|
负载速度小数点位数
|
0:0 位小数位
1:1
位小数位
2:2
位小数位
3:3
位小数位
|
1
|
☆
|
F7-14
|
散热器温度
|
0℃~100℃
|
-
|
●
|
F7-15
|
累积上电时间
|
0~65535h
|
-
|
●
|
F7-16
|
累积运行时间
|
0~65535h
|
-
|
●
|
F7-17
|
累积耗电量
|
0~65535度
|
-
|
●
|
F7-18
|
STOP功能
|
0:仅键盘方式下,STOP键停机功能有效
1:任何方式下,STOP键停机功能均有效
|
0
|
☆
|
F7-19
|
参数初始化
|
0:
无操作
1: 恢复出厂设定,不包括电机参数
2: 恢复出厂设定,包括电机参数
3:
保留
4: 清除记录信息
|
0
|
☆
|
F7-22
|
参数组显示选择1
|
个位:F1组显示选择
十位:F2组显示选择
百位:F3组显示选择
千位:F4组显示选择
万位:F5组显示选择
|
11111
|
☆
|
F7-23
|
参数组显示选择2
|
个位:F6组显示选择
十位:F8组显示选择
百位:F9组显示选择
千位:FA组显示选择
万位:Fb组显示选择
|
11111
|
☆
|
F7-24
|
参数组显示选择3
|
个位:FC组显示选择
十位:Fd组显示选择
百位:d0组显示选择
千位:d1组显示选择
万位:d2组显示选择
|
11111
|
☆
|
F7-25
|
参数组显示选择4
|
个位:d3组显示选择
十位:d4组显示选择
百位:保留
千位:保留
万位:保留
|
111
|
☆
|
F7-29
|
用户密码
|
0~65535
|
00000
|
☆
|
F7-30
|
用户参数只读密码
|
0~65535
|
00000
|
☆
|
F7-31
|
MF.K选择
|
0-MF.K无效
1-操作面板与通信命令通道切换
2-正反转切换
3-正转点动
4-反转点动
|
3
|
★
|
F7-33
|
产品号
|
-
|
出厂设定
|
●
|
F7-34
|
功能软件版本号
|
-
|
出厂设定
|
●
|
F7-35
|
性能软件版本号
|
-
|
出厂设定
|
●
|
F7-36
|
性能软件临时版本号
|
-
|
出厂设定
|
●
|
F7-37
|
功能软件临时版本号
|
-
|
出厂设定
|
●
|
F8
故障与保护功能
|
F8-00
|
GP机型设定
|
1-G型机; 2-P型机
|
1
|
☆
|
F8-01
|
电机过载保护选择
|
0:禁止
1:允许
|
0
|
☆
|
F8-02
|
电机过载保护增益
|
0.20~10.00
|
1.0
|
☆
|
F8-03
|
电机过载预警系数
|
50%~100%
|
80%
|
☆
|
F8-04
|
过压失速增益
|
0%~100%
|
0%
|
☆
|
F8-05
|
过电压失速保护电压
|
120%~150%
|
130%
|
☆
|
F8-06
|
过流失速增益
|
0~100
|
20
|
☆
|
F8-07
|
过电流失速保护电流
|
100%~200%
|
150%
|
☆
|
F8-08
|
变频器过压点
|
200.0V~2500.0V
|
810v
|
☆
|
F8-09
|
变频器欠压点
|
50.0%~150.0%
|
100%
|
☆
|
F8-10
|
制动单元使用率
|
0% ~ 100%
|
100%
|
☆
|
F8-11
|
上电对地短路保护选择
|
0-无效;1-有效
|
1
|
☆
|
F8-12
|
输入缺相保护选择
|
0:不保护
1:保护
|
1
|
☆
|
F8-13
|
输出缺相保护选择
|
0:不保护
1:保护
|
1
|
☆
|
F8-14
|
掉载保护选择
|
0:无效
1:有效
|
1
|
☆
|
F8-15
|
掉载检测时间
|
0.0~60.0s
|
1.0s
|
☆
|
F8-16
|
掉载检测水平
|
0.0~100.0%
|
1.0%
|
☆
|
F8-17
|
快速限流使能选择
|
0-不使能;1-使能
|
1
|
☆
|
F8-18
|
过速度检测值
|
0.0%~50.0%(最大频率)
|
20.0%
|
☆
|
F8-19
|
过速度检测时间
|
0.0s~60.0s
|
1.0s
|
☆
|
F8-20
|
速度偏差过大检测值
|
0.0%~50.0%(最大频率)
|
20.0%
|
☆
|
F8-21
|
速度偏差过大检测时间
|
0.0s~60.0s
|
5.0s
|
☆
|
F8-22
|
瞬时停电动作选择
|
0:无效
1:减速
2:减速停机
|
0
|
☆
|
F8-23
|
瞬时停电电压回升判断时间
|
0.00s~100.00s
|
0.0S
|
☆
|
F8-24
|
瞬时停电动作判断电压
|
60.0%~100.0%(标准母线电压)
|
80.0%
|
☆
|
F8-25
|
瞬停动作暂停判断电压
|
60.0%~100.0%(标准母线电压)
|
90.0%
|
☆
|
F8-26
|
故障自动复位次数
|
0~99
|
00
|
☆
|
F8-27
|
故障自动复位期间故障继电器动作选择
|
0:不动作
1:动作
|
1
|
☆
|
F8-28
|
故障自动复位间隔时间
|
0.1s~100.0s
|
1.0s
|
☆
|
F8-29
|
电机温度传感器类型
|
0:无温度传感器
1:PT100
2:PT1000
|
0
|
☆
|
F8-30
|
电机过热保护阈值
|
0℃~200℃
|
120℃
|
☆
|
F8-31
|
电机过热预报警阈值
|
0℃~200℃
|
100℃
|
☆
|
F8-32
|
故障保护动作选择1
|
个位:电机过载(Err.11)
0:自由停车
1:按停机方式停机
2:继续运行
十位:输入缺相(Err.12)
百位:输出缺相(Err.13)
千位:外部故障(Err.15)
万位:通讯异常(Err.16)
|
00000
|
☆
|
F8-33
|
故障保护动作选择2
|
个位:编码器/PG卡异常(Err.20)
0:自由停车
十位:EEPROM读写异常(Err.21)
0:自由停车
1:按停机方式停机
百位:保留
千位:电机过热(Err.45)
万位:运行时间到达(Err.26)
|
00000
|
☆
|
F8-34
|
故障保护动作选择3
|
个位:用户自定义故障1(Err.27)
0:自由停车
1:按停机方式停机
2:继续运行
十位:用户自定义故障2(Err.28)
0:自由停车
1:按停机方式停机
2:继续运行
百位:上电时间到达(Err.29)
0:自由停车
1:按停机方式停机
2:继续运行
千位:掉载(Err.30)
0:自由停车
1:减速停车
2:减速到电机额定频率的7%继续运
行,不掉载时自动恢复到设定频率运行
万位:运行时PID反馈丢失(Err.31)
0:自由停车
1:按停机方式停机
2:继续运行
|
00000
|
☆
|
F8-35
|
故障保护动作选择4
|
个位:速度偏差过大(Err.42)
0:自由停车
1:按停机方式停机
2:继续运行
十位:电机超速度(Err.43)
|
00
|
☆
|
F8-36
|
故障时继续运行频率选择
|
0:以当前的运行频率运行
1:以设定频率运行
2:以上限频率运行
3:以下限频率运行
4:以异常备用频率运行
|
00
|
☆
|
F8-37
|
异常备用频率
|
0.1%~100.0%(100.0%对应最大频率)
|
1.0
|
☆
|
F8-38
|
第一次故障类型
|
-
|
-
|
●
|
F8-39
|
第二次故障类型
|
-
|
-
|
●
|
F8-40
|
第三次故障类型
(最近一次)
|
-
|
-
|
●
|
F8-41
|
最近一次故障时频率
|
-
|
-
|
●
|
F8-42
|
最近一次故障时电流
|
-
|
-
|
●
|
F8-43
|
最近一次故障时母线电压
|
-
|
-
|
●
|
F8-44
|
最近一次故障时输入端子
|
-
|
-
|
●
|
F8-45
|
最近一次故障时输出端子
|
-
|
-
|
●
|
F8-46
|
最近一次故障时变频器状态
|
-
|
-
|
●
|
F8-47
|
最近一次故障上电时间
|
-
|
-
|
●
|
F8-48
|
最近一次故障运行时间
|
-
|
-
|
●
|
F8-49
|
第二次故障时频率
|
-
|
-
|
●
|
F8-50
|
第二次故障时电流
|
-
|
-
|
●
|
F8-51
|
第二次故障时母线电压
|
-
|
-
|
●
|
F8-52
|
第二次故障时输入端子
|
-
|
-
|
●
|
F8-53
|
第二次故障时输出端子
|
-
|
-
|
●
|
F8-54
|
第二次故障变频器状态
|
-
|
-
|
●
|
F8-55
|
第二次故障上电时间
|
-
|
-
|
●
|
F8-56
|
第二次故障运行时间
|
-
|
-
|
●
|
F8-57
|
第一次故障时频率
|
-
|
-
|
●
|
F8-58
|
第一次故障时电流
|
-
|
-
|
●
|
F8-59
|
第一次故障时母线电压
|
-
|
-
|
●
|
F8-60
|
第一次故障时输入端子
|
-
|
-
|
●
|
F8-61
|
第一次故障时输出端子
|
-
|
-
|
●
|
F8-62
|
第一次故障变频器状态
|
-
|
-
|
●
|
F8-63
|
第一次故障上电时间
|
-
|
-
|
●
|
F8-64
|
第一次故障运行时间
|
-
|
-
|
●
|
F9组 监控功能
|
F9-00
|
运行频率
|
-
|
●
|
F9-01
|
设定频率
|
-
|
●
|
F9-02
|
母线电压
|
-
|
●
|
F9-03
|
输出电压
|
-
|
●
|
F9-04
|
输出电流
|
-
|
●
|
F9-05
|
输出功率
|
-
|
●
|
F9-06
|
输出转矩
|
-
|
●
|
F9-07
|
故障信息
|
-
|
●
|
F9-08
|
设定频率(%)
|
-
|
●
|
F9-09
|
运行频率(%)
|
-
|
●
|
F9-10
|
变频器运行状态
|
-
|
●
|
F9-11
|
AI1电压
|
-
|
●
|
F9-12
|
AI2电压
|
-
|
●
|
F9-13
|
AI3电压
|
-
|
●
|
F9-14
|
AI1校正前电压
|
-
|
●
|
F9-15
|
AI2校正前电压
|
-
|
●
|
F9-16
|
AI3校正前电压
|
-
|
●
|
F9-17
|
计数值
|
-
|
●
|
F9-18
|
长度值
|
-
|
●
|
F9-19
|
负载速度显示
|
-
|
●
|
F9-20
|
PID设定
|
-
|
●
|
F9-21
|
PID反馈
|
-
|
●
|
F9-22
|
PLC阶段
|
-
|
●
|
F9-23
|
PLC当前剩余时间
|
-
|
●
|
F9-24
|
PULSE输入脉冲频率
|
-
|
●
|
F9-25
|
反馈速度,单位0.1Hz
|
-
|
●
|
F9-26
|
剩余运行时间
|
-
|
●
|
F9-27
|
线速度
|
-
|
●
|
F9-28
|
当前上电时间
|
-
|
●
|
F9-29
|
当前运行时间
|
-
|
●
|
F9-30
|
通讯设定值
|
-
|
●
|
F9-31
|
实际反馈速度
|
-
|
●
|
F9-32
|
主频率X显示
|
-
|
●
|
F9-33
|
辅频率Y显示
|
-
|
●
|
F9-34
|
电机温度值
|
-
|
●
|
F9-35
|
目标转矩
|
-
|
●
|
F9-36
|
旋变位置
|
-
|
●
|
F9-37
|
散热器温度
|
-
|
●
|
F9-38
|
ABZ位置
|
-
|
●
|
F9-39
|
VF分离目标电压
|
-
|
●
|
F9-40
|
VF分离输出电压
|
-
|
●
|
F9-41
|
DI输入状态
|
-
|
●
|
F9-42
|
DO输出状态
|
-
|
●
|
FA组 通信功能
|
FA-00
|
通信类型选择
|
0:Modbus
|
0
|
☆
|
FA-01
|
波特率设置
|
0:300BPS
1:600BPS
2:1200BPS
3:2400BPS
4:4800BPS
5:9600BPS
6:19200BPS
7:38400BPS
|
5
|
☆
|
FA-02
|
Modbus数据格式
|
0:无校验<8,N,2>
1:偶校验<8,E,1>
2:奇校验<8,O,1>
3:无校验<8-N-1>
|
0
|
☆
|
FA-03
|
广播地址
|
0~249(0为广播地址)
|
1
|
☆
|
FA-04
|
Modbus应答时间
|
0ms~20ms(仅Modbus有效)
|
2
|
☆
|
FA-05
|
串口通信超时时间
|
0.0s:无效
0.1~60.0s
|
0
|
☆
|
FA-06
|
Modbus数据传送格式选择
|
个位:Modbus
0:非标准的Modbus协议
1:标准的Modbus协议
|
1
|
☆
|
FA-07
|
通讯读取电流分辨率
|
0:0.01A
1:0.1A
|
0
|
☆
|
Fb组 过程PID
|
Fb-00
|
PID给定源
|
0:Fb-01
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:PLUSE(HDI)
5:通迅给定
6:多段指令给定
|
0
|
☆
|
Fb-01
|
PID键盘给定
|
0.0%~100.0%
|
0
|
☆
|
Fb-02
|
PID给定变化时间
|
0.00s~650.00s
|
1.00
|
☆
|
Fb-03
|
PID反馈源
|
0:AI1
1:AI2
2:AI3
3:PLUSE(HDI)
4:AI1-AI2
5:AI1+AI2
6:MAX(|AI1|,|AI2|)
7:Min(|AI1|,|AI2|)
8:通迅给定
|
0
|
☆
|
Fb-04
|
PID作用方向
|
0:正作用
1:反作用
|
0
|
☆
|
Fb-05
|
PID给定反馈量程
|
0~65535
|
1000
|
☆
|
Fb-06
|
比例增益KP1
|
0.00~10.00
|
2.0
|
☆
|
Fb-07
|
积分时间TI1
|
0.01s~10.00s
|
0.5s
|
☆
|
Fb-08
|
微分时间TD1
|
0.000s~10.000s
|
0.0
|
☆
|
Fb-09
|
比例增益KP2
|
0.00~10.00
|
2.0
|
☆
|
Fb-10
|
积分时间TI2
|
0.01s~10.00s
|
0.5s
|
☆
|
Fb-11
|
微分时间TD2
|
0.00s~10.00s
|
0.0s
|
☆
|
Fb-12
|
PID切换条件
|
0:不切换
1:通过DI端子切换
2:根据偏差自动切换
|
0
|
☆
|
Fb-13
|
PID参数切换偏差1
|
0.0%~Fb-14
|
20.0
|
☆
|
Fb-14
|
PID参数切换偏差2
|
Fb-13~100.0%
|
80.0
|
☆
|
Fb-15
|
PID积分属性
|
个位:积分分离
0:无效
1:有效
十位:输出到限值后是否停止积分
0:继续积分
1:停止积分
|
00
|
☆
|
Fb-16
|
PID初始值
|
0.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
Fb-17
|
PID初始值保持时间
|
0.00~650.00s
|
0.0s
|
☆
|
Fb-18
|
PID反转截止频率
|
0.00Hz~最大频率
|
0.0
|
☆
|
Fb-19
|
PID偏差极限
|
0.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
Fb-20
|
PID微分限幅
|
0.00%~100.00%
|
0.10%
|
☆
|
Fb-21
|
两次输出偏差正最大偏差限幅
|
0.00%~100.00%
|
1.0%
|
☆
|
Fb-22
|
两次输出偏差负最大偏差限幅
|
0.00%~100.00%
|
1.00%
|
☆
|
Fb-23
|
PID反馈滤波时间
|
0.00~60.00s
|
0.0s
|
☆
|
Fb-24
|
PID输出滤波时间
|
0.00~60.00s
|
0.0s
|
☆
|
Fb-25
|
PID反馈丢失检测值
|
0.0%:不判断反馈丢失
0.1%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
Fb-26
|
PID反馈丢失检测时间
|
0.0s~20.0s
|
0.0s
|
☆
|
Fb-27
|
PID停机运算
|
0:停机不运算
1:停机时运算
|
1
|
☆
|
FC组 多段速及简易PLC
|
FC-00
|
多段速0
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-01
|
多段速1
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-02
|
多段速2
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-03
|
多段速3
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-04
|
多段速4
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-05
|
多段速5
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-06
|
多段速6
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-07
|
多段速7
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-08
|
多段速8
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-09
|
多段速9
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-10
|
多段速10
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-11
|
多段速11
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-12
|
多段速12
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-13
|
多段速13
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-14
|
多段速14
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-15
|
多段速15
|
-100.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
FC-16
|
第0段指令源
|
0:功能码FC-00给定;
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:PULSE
5:PID
6:预置频率给定(UP/DOWN可修改)
|
0
|
☆
|
FC-17
|
PLC运行方式
|
0:单次运行结束停机
1:单次运行结束保持终值
2:一直循环
|
0
|
☆
|
FC-18
|
PLC掉电记忆选择
|
个位0:掉电不记忆1.掉电记忆
十位0:停机不记忆1.停机记忆
|
00
|
☆
|
FC-19
|
PLC第0段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-20
|
PLC第1段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-21
|
PLC第2段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-22
|
PLC第3段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-23
|
PLC第4段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-24
|
PLC第5段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-25
|
PLC第6段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-26
|
PLC第7段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-27
|
PLC第8段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-28
|
PLC第9段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-29
|
PLC第10段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-30
|
PLC第11段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-31
|
PLC第12段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-32
|
PLC第13段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-33
|
PLC第14段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
☆
|
FC-34
|
PLC第15段运行时间
|
0.0s(h)~6553.5s(h)
|
0.0s
|
|
FC-35
|
PLC运行时间
|
0:s(秒)
1:h(小时)
|
0
|
☆
|
FC-36
|
第0段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-37
|
第0段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-38
|
第1段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-39
|
第1段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-40
|
第2段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-41
|
第2段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-42
|
第3段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-43
|
第3段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-44
|
第4段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-45
|
第4段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-46
|
第5段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-47
|
第5段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-48
|
第6段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-49
|
第6段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-50
|
第7段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-51
|
第7段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-52
|
第8段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-53
|
第8段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-54
|
第9段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-55
|
第9段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
|
FC-56
|
第10段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-57
|
第10段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-58
|
第11段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-59
|
第11段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-60
|
第12段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-61
|
第12段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-62
|
第13段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-63
|
第13段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-64
|
第14段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-65
|
第14段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-66
|
第15段指加速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
FC-67
|
第15段减速时间
|
0.01s~65000s
|
机型确定
|
☆
|
Fd组摆频、定长和计数
|
Fd-00
|
摆幅设定方式
|
0:相对于中心频率
1:相对于最大频率
|
0
|
☆
|
Fd-01
|
摆频幅度
|
0.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
Fd-02
|
突跳频率幅度
|
0.0%~50.0%
|
0.0%
|
☆
|
Fd-03
|
摆频周期
|
0.1s~3000.0s
|
10.0s
|
☆
|
Fd-04
|
三角波上升时间系数
|
0.1%~100.0%
|
50.0%
|
☆
|
Fd-05
|
设定长度
|
0m~65535m
|
1000m
|
☆
|
Fd-06
|
实际长度
|
0m~65535m
|
0
|
☆
|
Fd-07
|
每米脉冲数
|
0.1~6553.5
|
100.0
|
☆
|
Fd-08
|
设定计数值
|
1~65535
|
1000
|
☆
|
Fd-09
|
指定计数值
|
1~65535
|
1000
|
☆
|
d0组电机参数
|
d0-00
|
电机额定功率
|
0.1kw~1000.0kw
|
机型确定
|
★
|
d0-01
|
电机额定电压
|
1V~2000V
|
机型确定
|
★
|
d0-02
|
电机额定电流
|
0.01A~655.35A(变频器<=55KW)
0.1A~6553.5A(变频器>=75KW)
|
机型确定
|
★
|
d0-03
|
电机额定频率
|
0.01Hz~最大操作频率
|
机型确定
|
★
|
d0-04
|
电机额定转速
|
1rpm~65535rpm
|
机型确定
|
★
|
d0-05
|
参数调谐
|
0:无功能
1:异步电机静态调谐
2:异步电机完全调谐
3:异步电机静态完整调谐
|
0
|
★
|
d0-06
|
异步电机定子电阻
|
0.001Ω~65.535Ω(变频器<=55KW)
0.0001Ω~6.5535Ω(变频器>=75KW)
|
调谐参数
|
★
|
d0-07
|
异步电机转子电阻
|
0.001Ω~65.535Ω(变频器<=55KW)
0.0001Ω~6.5535Ω(变频器>=75KW)
|
调谐参数
|
★
|
d0-08
|
异步电机漏感
|
0.01mH~655.35mH(变频器<=55KW)
0.001mH~6.5535mH(变频器>=75KW)
|
调谐参数
|
★
|
d0-09
|
异步电机互感
|
0.1mH~6553.5mH(变频器<=55KW)
0.01mH~65.535mH(变频器>=75KW)
|
调谐参数
|
★
|
d0-10
|
异步电机空载电流
|
0.01A~额定电流(变频器<=55KW)
0.1A~额定电流(变频器>=75KW)
|
调谐参数
|
★
|
d0-11
|
编码器线数
|
1~32767
|
1024
|
★
|
d0-12
|
编码器类型选择
|
0:增量式编码器
1:旋转变压器
|
0
|
★
|
d0-13
|
编码器输入方向
|
0-正向
1-反向
|
0
|
★
|
d0-14
|
旋变极对数
|
1~99
|
1
|
★
|
d0-15
|
编码器故障检测时间
|
0:不检测;0.1s~10.0s
|
0.0s
|
★
|
d1组矢量控制参数
|
d1-00
|
速度环KP1
|
0.01~10.00
|
0.30
|
★
|
d1-01
|
速度环Ti1
|
0.01s~10.00s
|
0.50S
|
☆
|
d1-02
|
切换频率1
|
0.00Hz~d1-05
|
5.00S
|
☆
|
d1-03
|
速度环KP2
|
0.01~10.00
|
0.2
|
☆
|
d1-04
|
速度环Ti2
|
0.01s~10.00s
|
1.0S
|
☆
|
d1-05
|
切换频率2
|
d1-02~最大频率
|
10.00Hz
|
☆
|
d1-06
|
速度环积分属性
|
0-积分分离无效
1-积分分离有效
|
0
|
☆
|
d1-07
|
ASR输入滤波时间
|
0.000s~0.100s
|
0
|
☆
|
d1-08
|
保留
|
0.000s~0.100s
|
-
|
-
|
d1-09
|
励磁电流环比例增益
|
1~30000
|
|
☆
|
d1-10
|
励磁电流环积分增益
|
0~30000
|
1300
|
☆
|
d1-11
|
转矩电流环比例增益
|
1~30000
|
2000
|
☆
|
d1-12
|
转矩电流环比例增益
|
0~30000
|
2000
|
☆
|
d1-13
|
速度控制转矩上限源
|
0:数字给定
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:PLUSE给定
5:通信给定
|
0
|
☆
|
d1-14
|
转矩上限数字设定
|
0.0%~200.0%
|
150%
|
☆
|
d1-15
|
转差增益
|
50%~200%
|
100%
|
☆
|
d2组转矩控制参数
|
d2-00
|
速度/转矩控制选择
|
0-速度;1-转矩控制模式
|
0
|
★
|
d2-01
|
转矩控制指令源
|
0:数字给定
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:PULSE
5:通讯给定
6:Min(AI1,AI2)
7:Max(AI1,AI2)
(1~7选项的满量程对应d2-02设定值)
|
0
|
☆
|
d2-02
|
转矩指令数字给定
|
-200.0%~200.0%
|
100.0%
|
☆
|
d2-05
|
转矩控制正转速度数字限定
|
0.00~最大频率
|
50.00
|
☆
|
d2-06
|
转矩控制反转速度数字限定
|
0.00~最大频率
|
50.00
|
☆
|
d2-07
|
转矩控制加速时间
|
0.00s~120.00s
|
0.10s
|
☆
|
d2-08
|
转矩控制减速时间
|
0.00s~120.00s
|
0.10s
|
☆
|
d3组VF控制参数
|
d3-00
|
V/F曲线设定
|
0:直线V/F曲线
1:多点V/F曲线
2:平方V/F曲线
3:1.8次幂曲线
4:1.6次幂曲线
5:1.4次幂曲线
6:1.2次幂曲线
10:VF完全分离模式
11:VF半分离模式
|
0
|
★
|
d3-01
|
转矩提升
|
0(自动转矩提升),0.1%~30.0%
|
机型确定
|
☆
|
d3-02
|
转矩提升截止频率
|
0.0%~80.0%
实际截止频率=电机额定频率*d3-02
|
50.0%
|
★
|
d3-03
|
V/F频率点1
|
0.00Hz~d3-05
|
0.00Hz
|
☆
|
d3-04
|
V/F电压点1
|
0.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
d3-05
|
V/F频率点2
|
d3-03~d3-07
|
0.00Hz
|
☆
|
d3-06
|
V/F电压点2
|
0.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
d3-07
|
V/F频率点3
|
d3-05~最大操作频率
|
0.00Hz
|
☆
|
d3-08
|
V/F电压点3
|
0.0%~100.0%
|
0.0%
|
☆
|
d3-09
|
V/F转差补偿系数
|
0.0%~200.0%
|
0.0%
|
☆
|
d3-10
|
V/F稳定因子
|
0~100
|
0
|
☆
|
d3-11
|
VF分离的电压源
|
0:数字设定
1:AI1
2:AI2
3:AI3
4:PULSE脉冲设定
5:多段指令
6:简易PLC
7:PID
8:通讯给定
注:100.0%对应电机额定电压
|
0
|
☆
|
d3-12
|
VF分离的电压数字设定
|
0V~电机额定电压
|
0V
|
☆
|
d3-13
|
VF分离的电压上升时间
|
0.0s~1000.0s
注:表示0V变化到电机额定电压的时间
|
0.0s
|
☆
|
d4组控制优化
|
d4-00
|
载波频率
|
0.5kHz~16.0kHz
|
机型确定
|
☆
|
d4-01
|
DPWM切换上限频率
|
0.00Hz~15.00Hz
|
12.0KHz
|
☆
|
d4-02
|
PWM调制方式
|
0:异步调制
1:同步调制
|
0
|
☆
|
d4-03
|
载波频率随温度调整
|
0:否; 1:是
|
0
|
☆
|
d4-04
|
随机PWM深度
|
0:随机PWM无效
1~10:PWM载频随机深度
|
0
|
☆
|
d4-05
|
死区补偿方式
|
0-不补偿;1-补偿方式1;2-补偿方式2
|
1
|
☆
|
d4-06
|
SVC优化模式
|
1-SVC模式1
2-SVC模式2
|
2
|
★
|